Поменял шнурок от другой ПР 200(черная ещё)-сразу определился. А эта новая, в белом корпусе.
Вид для печати
Поменял шнурок от другой ПР 200(черная ещё)-сразу определился. А эта новая, в белом корпусе.
Поменял шнурок. ПР та же-белая. Упаковано 14,02,2019
Если при подключении нет никакой реакции ПК (звука подключения) и в диспетчере не появляется новое устройство, скорее всего обрыв в кабеле.
День добрый! Подскажите почему ДТС3225-РТ1000.В2 не показывает минусовую температуру. В режиме симулятора работает, все правильно показывает. Шкаф на улицу вынес там температура -15, датчик показывает 0!
Добрый день.
Перемычки поставили на измерение сопротивления?
В свойствах входа указали измерение сопротивления?
С уважением.
Да перемычка стоит на 4000 Ом в свойствах тоже указано, плюсовую температуру нормально показывает минусовую нет
Добрый день!
Есть ПР200 с подключенным датчиком давления ПИ100 до 160 бар. ДАвление в нерабочем состоянии с подключенным датчиком с сопротивлением 240 ОМ -10 бар... подскажите как отюстировать датчик? снижать сопротивление? менять резистор? впервые с этим столкнулся. спасибо!
Если во всём диапазоне такая погрешность, компенсируйте сдвигом характеристики на эту постоянную погрешность! Лучше сразу в программе предусмотреть соответствующие настройки:
Вложение 41623