Документацию вовсю читаю, разбираюмь, смотрю видеоуроки. Написал и Залил даже "тестовую" программу для связи плк с пчв. )
Просто с подачи знающих людей можно быстрее разобраться с дальнейшими действиями, ну и проще, я думаю
Вид для печати
Документацию вовсю читаю, разбираюмь, смотрю видеоуроки. Написал и Залил даже "тестовую" программу для связи плк с пчв. )
Просто с подачи знающих людей можно быстрее разобраться с дальнейшими действиями, ну и проще, я думаю
а что за олдскульная дедовщина такая? вопрос задан в теме для новичков, вместо этого прям возмущение какие тупые новички пошли
странно что для регистрации на форуме ещё не сделали тест на типа егэ. у вас я бы точно его не прошёл
вы за всех решаете, какие подсказки и в чём им нужны?
и снова здравствуйте......
такой вопросик.....
есть ФБ HYSTERESIS
как ограничить SET_TEMPERATURE + 10 чтобы не превышало допустим 100...??Код:HYSTERESIS (IN:= DAT_TT_001_R_0002, HIGH:= SET_TEMPERATURE + 10, LOW:= SET_TEMPERATURE - 5, OUT=> );
Лимит поставить.
Вложение 38937
Код:PROGRAM PLC_PRG
VAR
DAT_TT_001_R_0002: INT;
SET_TEMPERATURE: INT;
HYSTERESIS_01: HYSTERESIS;
END_VAR
HYSTERESIS_01 (IN:= DAT_TT_001_R_0002, HIGH:= LIMIT(100, SET_TEMPERATURE + 10, 0), LOW:= LIMIT(100, SET_TEMPERATURE - 5, 0), OUT=> );