А может ли панель ИП320 работать следующим образом: как Master через RS485 с модулями ввода/вывода и одновременно как Slave через RS232 опрашиваться из вне. То есть панель по RS485 собирает информацию с объекта, а с панели забирает данные SCADA?
Вид для печати
А может ли панель ИП320 работать следующим образом: как Master через RS485 с модулями ввода/вывода и одновременно как Slave через RS232 опрашиваться из вне. То есть панель по RS485 собирает информацию с объекта, а с панели забирает данные SCADA?
нет. сп200 - да.
Точнее СП270.
На ИП всего один интерфейс. На СП270 2 и работают они не зависимо.
Плюс ни ИП очень не удобно с дискретными сигналами работать, на СП -все супер.
Благодарю за ответы. Просто у одного из инженеров появилась такая идея, нужно было все поверить. В итоге остановились на ранее выбранной схеме: ПЛК все принимает, обрабатывает и отправляет дальше, а ИП отображает.