Чудак-человек. Еще раз повторю - Период обсчета FB от этого меньше не станет, а наоборот увеличится. Обрати внимание на слово период.
Вид для печати
Вольд, обращаю внимание. Но получается, что даже функциональный блок, отключенный по EN, общитывается? Хотя, в том-же руководстве написано, что с целю оптимизации вычислений компилятором некоторые действия могут не выполнятся, если не имеют смысла. Или это касается только логики?
Тогда придётся написать несколько программ и запускать поочерёдно через конфигуратор задач?
Или, может вообще я зря парю себе и людям мозг, и ПЛК63 общитает 6-7 ПИДов за не выходящее за рамки "приличия" время, чего должно вполне хватить для домашнего итп?
Вольд. Прочитал внимательно и понимаю смысл. Просто однажды в техподдержке сказали, что для 63-го больше пяти ПИДов тяжело будет. Завтра соберу макет на столе и попробую.
Приделаю релейный выход и буду менять его каждые несколько (10-1000) циклов, и по времени высчитать цикл в реальности. Правильно думаю?
Просмотреть реальное время цикла в task manager - не?
Никогда ещё не пользовался. Сейчас разобрался, что к чему - работает! :)
Век живи - век учись.
Простое управление релейным МВУ8 по протоколу овен - макс 750мкс.
Спасибо, ASo, Вольд
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Можно ли программно изменять период ШИМ сигнала? Поясню, один из выходов настроен на выдачу ШИМ сигнала с переменной длительностью( мощностью,управлять очень просто), но мне надо еще менять период, а как до него добраться не знаю. Нужно добраться именно до аппаратной настройки ШИМ, которая, судя по описанию, может изменяться по Modbus (регистр 295), либо по протоколу ОВЕН (thpd индекс 4). Я бы воспользовался каким-нибудь BLINK, но у него большая погрешность (у меня команды от 10мс до 5 с, период от 1с до 60с)
Народ подскажите и давно скачать нельзя вложенные файлы, у меня в архиве вроде все сохранилось
Приветствую!
Да давно уже нельзя скачать :( с 2017 года как минимум... Писал в личку - буду признателен за примеры! Если правильно понял - последний релиз был в архиве BearBeer.zip .
Мне очень не хватает рабочих примеров с PID (еще лучше - с АНР), и управление 3х точечным сервоприводом.
Заранее спасибо много раз!