Добрый день. Участники форума в большинстве эксплуататоры а не производители.
Подключение нагрузки зависит от типа выхода. Это две последние буковки в маркировке прибора. В любом случае Вам нужно будет ставить промежуточное деле или пускатель.
Что именно непонятно в инструкции? Для настройки совсем не обязательно быть электриком.
С уважением.
-
Ут 24 щ р - такая маркировка
-
Значит выход релейный. В принципе конечно в паспорте для этого написано 8А, но это для нагревателей. Поскольку Вы хотите включать индуктивную нагрузку, в виде электромотора, надолго его (реле) не хватит. Я бы поставил промежуток в виде более мощного пускателя или ТТР (твердотельного реле).
А про настройки Вы ничего не написали.
-
Вложений: 1
У меня вопрос можно ли розетку подключить аналогично? - взято здесь же с FAQ
Подключаю соленойдный клапан на 220 в к выходу УТ24, при этом слышно как реле щелкает, но клапан никак не реагирует. Тестером проверил напряжение на выходе и убедился, что его нет. Подскажите что это за неисправность?
Многие клиенты, которые начинают работать с оборудованием ОВЕН, считают, что на выходные реле уже выведено напряжение 220В~. Но это не так, на контактах реле таймера напряжения нет, его нужно заводить от стороннего источника.
Выходное реле нужно рассматривать как некий выключатель, через который должен протекать ток. Схему подключения нагрузки приводим ниже
СхемВложение 34248у подключения нагрузки УТ24
-
И второй вопрос: нужно ток подавать на розетку 1 раз каждые 4 часа, время подачи тока 10 секунд, затем ток отключается. и через 4 часа все по кругу.
не знаю как занести данные в прибор- инструкцию читал, если напишите буду благодарен
-
25.08.2014, 15:07 #4
Зоя Зоя вне форума
Супер Модератор
Аватар для Зоя Регистрация
05.12.2006
Сообщений
1,264
По умолчанию
Cn - 1
StnX1 - 1
t1dl – 0.15.00.0
d1on – 0.00.00.0
d1oF - 0 .00.00.0
n1 - CYCL
Ind1 - 2
Inp - 1
rESt - 1
SEC - 0
Corr - 100
InIt - 1
SttX - 1
t1on – 00.00.02.0
t1oF – 00.00.15.0
- примерно такой алгоритм под мои условия можете выложить?
-
Здравствуйте. Помогите решить проблему. УТ24 постоянно мигает. На кнопку "программа" не реагирует.
-
Добрый день. Скорее всего блок питания запустится не может. В сервис на ремонт. Можете сами разобрать, глянуть, может конденсатор вспух.
С уважением.
-
Добрый день . Помогите пожалуйста запрограммировать овен ут24. Суть такова , стол для пайки пвх профиля. Когда нажимаешь на кнопку старт столы должны сдвигаться на 24 секунды , по окончанию 24 секунд раздвигаться "в первичное положение" стоять на месте 6 секунд , по окончанию 6-ти секунд , столы вновь должны сдвигаться на 24 секунды и на этом все . " установлены концевики . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ МОЖЕМ ДАТЬ УМА НЕКОГДА НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С ЭТИМ.
-
Для выполнения таких желаний надо купить пару ут-2 и будет легко, а так надо поработать через личку..