К плк 110 подключен девайс по RS485.
Связи нет. выдает ошибку 81.
F1 нажимал, в справке искал и в гугле гуглил но нигде не нашел расшифровку ошибки :o
http://s06.radikal.ru/i179/1210/6c/9c992aa238c0.jpg
Вид для печати
К плк 110 подключен девайс по RS485.
Связи нет. выдает ошибку 81.
F1 нажимал, в справке искал и в гугле гуглил но нигде не нашел расшифровку ошибки :o
http://s06.radikal.ru/i179/1210/6c/9c992aa238c0.jpg
это потому что расшифровка очень обидная для совершившего её :) по этому её ни где не пишут.
Проверяйте еще раз параметры связи на обоих устройствах, попробуйте использовать симулятор слейва чтоб установить причину
Работа с конфигурацией ПЛК в документе Руководство пользователя на диске.
Здравствуйте. Приблизительно та же история: ошибка 81!!! Появляется и исчезает в процессе опроса устройств по рс485. С некоторой не объяснимой задержкой происходит отработка входов (МВ) и выходов (МУ), т.е. схема в итоге исполняет то что от неё требуется.При неверных параметрах связи этого бы не происходило. Опрос, как мне кажется, тоже немного странный : на некоторых адресах, как будто "замирает", а некоторые адреса опрашивает раз в несколько циклов. Может ли такое происходить из-за недоконфигурированных каналов на МВ и МУ ? Проект ещё в процессе подготовки и работоспособность проверяется по работе одного-двух каналов с подключеными датчиками на входе и индикаторами на выходе.
Ответ приблизительно такой же, ошибка в 17 строке. Вы можете не проверить, но даже когда программа в стопе, конфигуратор читает слейвы, так что ни какой привязки к циклу плк нет. Не видя проект могу сказать что Вы не правильно выбрали времена опросов
Здравствуйте, Capzap. В силу неопытности, я так и не разобрался пока с временами опроса по причине того что визуально 81 ошибка исчезла. Однако я попытался использовать её отсутствие для семафора аварийной ситуации, т.е. собрал две схемы сравнения EQ одна на адрес устройства и одна на "81" , далее через "И" на включения таймера ТР и вывода на индикацию условного сообщения "5555" через элемент SEL. По задумке, при потере связи с адресом, индикатор забивается 5ками при появлении связи - реальное значение температуры. В эмуляции : всё оказалось именно так, в работе: таймер включается бесконечно, причем без видимых признаков для включения. Поместил в цепь счетчик с уставкой 1000 и только тогда заметил как 81 ошибка набивает счетчик, причем оставаясь незаметной в панели конфигурации контроллера. Подскажите пожалуйста, это по прежнему проблема "времен опроса" и 81-я не исчезла или моя идея в принципе не верна для отслеживания аварийной ситуации. Проблема заключается в том, что при фактическом обрыве РС485, значения на индикаторах сохраняются, учитывая инерционность процесса, возможен недопустимый перегрев или остывание, при полном отсутствии сигнала "Авария".
без наглядного представления кода мне нечего сказать, поищите экстасенсов
У меня была такая же проблема (прокладка связи 485 не очень качественная), решил ее уменьшением скорости опроса, но иногда 81 пролетает. И для себя сделал bool переменную если опроса не происходит определенного модуля в течении 1 мин то срабатывает авария. Сейчас срабатывает крайне редко после этого оперативно перезагружается модуль и опять все ок
Мог бы меня обидеть и расшифровать?
А вот у меня в качестве шлюза ПЛК110, опрашивает 5 приточек на Данфосс МСХ20 настройки связи в МСХ20 9600/8/N/1. Везде, всё совпадает. Вылетает 81. Увеличил тайм-аут на всех до 1000мс и период опроса до 10000мс, стало реже но, всё равно появляется. В данфоссах ни каких настроек ответа и т.п. нет. Что делать?
1) если есть возможность смените опрос через конфигурацию на библиотеку
2) попробуйте выставить снова минимально возможные времена, чтоб ошибка выскакивала часто и исключайте из опроса приборы кроме одного и этот же прибор оставте в сети остальные выключите, возможно елси ошибка исчезнет значит не правильно собрана сеть
Может быть, как на каждом опросе, так и через несколько. Систематичности нет. Хотя обратил внимание, что появляется она на 6 адресе(адрес последний но, не крайнее устройство ). А ещё проскакивает ошибка 89. Её описания нет вообще. Менял слот на rs485-2, там ещё хуже с этими же настройками.
А можно про пункт #1 подробнее, и если можно с примером(хоть на картинке). Результаты ковыряний: 1) через конвертер Карел в Лектусе всё ОК. 2) При очередном перезапуске картина поменялась, теперь бывает до 40мин безперебойной работы но, всё равно потом вылет 81.
И что за 89 ошибка?
Похожая проблема, частотники ПЧВ и модули ввода -вывода не хотят работать на одной шине RS-485. Хотя если раскидываю по разным всё ок. Контроллер ПЛК 110-24.30.Р
Добрый день! На какой скорости вы опрашиваете устройства? Какие модификации ПЧВ и модулей? Вы используете экранированный кабель?
Была такая же проблема по двум 485м портам, игрался с временами опроса, изменил минимальное время цикла в конфигурации с 1 на 10 мс и ПЛК перестал сыпать ошибку 81.
Вложение 46070