Автонастройка ПИД ТРМ251
Добрый день!
Научите, пожалуйста, как правильно провести автонастройку ПИД регулятора ТРМ251.
Параметры Программы технолога следующие:
равномерное повышение температуры до уставки=220 градусов за 2 часа, затем выдержка 5 часов с колебаниями не более 5 градусов и выключение нагревателя.
Вопросы: 1. Какие в моем случае должны быть параметры Y0 и YdoP?
2. Какая в моем случае должна быть температура в печи в момент старта автонастройки?
3. Задание параметров Программы технолога нужно делать до автонастройки ПИД или после?
Спасибо!
-
День добрый!
Лично я не заморачивался на эти параметры, а тупо, сразу включил автонастройку по пункту 8.7.3. ( в "описалке" стр. 60). Второй год всё нормально работает! (Автонастройку делал при холодной печи, т.е. в момент запуска настройки печь была холодной. Программу оператора можно вводить в любое время, но лучше после автонастройки)
-
Спасибо, но все-таки волнует Y0 .
-
Поддержка, ау, ваше мнение.....
-
-
Вам все верно написали.
Запуск автонастройки производите, с холодной печи.
Если используете программу технолога, то автонастройку производите по средней температуре.
Yo - половина максимальной поддерживаемой тем-рым, в случае, когда разброс уставок по ступеням большой (например первая ступень 100 С, след 300 С ... послед 800 С).
В Вашем же случае, следует проводить автонастройку на 220 град С (Yo =220)
-