Тормозит СПК107, подключен прибор MB110-8AC и MY110-16k, при нажатие на кнопку на панели, кнопка вкл. через 1-2с
Вид для печати
Тормозит СПК107, подключен прибор MB110-8AC и MY110-16k, при нажатие на кнопку на панели, кнопка вкл. через 1-2с
А время цикла в MAIN TACK случайно не по умолчанию T#2ms. если так то увеличьте хотя бы до 10
MAIN TACK 10ms приоритет 1
тормозит опрос MB110-8AC
Вот здесь почитайте, может что-нибудь полезное найдете http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15739
Попробуйте в конфигурации ModBus Slave устройств выставить Таймаут ответа равным 100.
Проблему решили по телефону.
СПК опрашивал данные с модуля 8АС длиной в 24 регистра с интервалом 30мс.
Данная посылка очень большая, и постоянный опрос забивал шину RS485, так, что времени на опрос 16к не оставалось.
Проблему решили так:
1) с модуля 8АС опрашивали данные не в формате FLOAT, а в формате INT. Так число регистров с 24 уменьшилось до 8.
2) Интервал опроса 8АС выставили 80мс
3) Цикл PLC_PRG выставили 20мс
4) Цикл визуализации выставили 200мс
5) Опрос шины привязали к задаче PLC_PRG
Тормоза победили.