Сообщение от
Алексеев
У нас происходит следующим образом . В начале все отлаживается на столе с помощью стендов (без газа)
алгоритм проверяется на соответствие СНИПОВ и ГОСТОВ . Затем опытный образец ( котел с автоматикой )
устанавливают в лабораторию ( она у нас сертифицированная в ней проводят испытания не только мы , но
и другие производители аналогичного оборудования) там служба ,независимая от разработчиков, проводит
весь цикл испытаний ( особенно на безопасность ) - результат Акт сертификационных испытаний
( разрешение на применения ПР200 на газовом котле) . Как пример было пропадание индикации на ПР200
( у проектов с циклом более 15 мсек) не влияющее на работу алгоритма , лаборатория не пропускала
благодаря тех поддержки ОВЕН в версии ОЛ 1.10 и в последующих -- это было устранено лаборатория пропустила.
Только потом разрешается устанавливать автоматику в действующую котельную на заводе .
Котельная у нас используется лабораторией на стадии заключительных испытаний .
Смысл заключительных испытаний --- непрерывная работа автоматики (ПР200) на газовом котле.
Естественно устанавливается только то ,что нужно испытать в нашем случаи было ПР200 .
Сложно представить ,чтобы кто нибудь жег газ по напрасно для того чтобы убедиться ,оборудование
проработает без сбоев и поломок в течении 2 лет .
После 3 месяцев непрерывной работы лаборатория дала добро на серийное применение , но ПР200 не снимается
и продолжает непрерывно работать с подключенным ПМ210 на котором отлаживается диспетчеризация .
У нас гарантия на наше оборудования 2 года и мы в течении 2 лет обязаны бесплатно устранять проблемы
возникающие по нашей вине . И даже если ПР200 выйдет из строя Мы за него отвечаем и обязаны
приобрести новый за свой счет и заменить на объекте.