У меня точно такая же проблема с МВУ. Уже заменили 5 штук. Главное они на стенде работают, но на месте установки работают месяц-два от силы, затем занимают линию на передачу, что не дает работать другим параллельным устойствам RS-485,светодиод "Авария" на МВУ(не исправном) не горит.Мое предположение, что зависает PIC-процессор(возможно уход частоты кварцевого генератора PIC-процессора). С ремонта пришли приборы-то же самое.Ведь чтобы проверить, необходимо, чтобы МВУ очень долго работал на опрос (месяц-два), ситуацию очень трудно спрогнозировать. Разработчики, помогите, заказчик проекта в бешенстве. Наша и Ваша(фирмы "Овен") репутация под большим вопросом!
Всё таки рекомендую ставить репитеры, разбив сеть на 2, а то и 3 сегмента.
Есть проект, в котором работают ПЛК-100, MBA(1шт),МВУ(1шт).Общая длина сетевого кабеля - 2 метра.Так МВУ все равно глюкнул(через 1.5 месяца завис на передачу) -поменял на МДВВ(прошло уже 2,5 месяца). Как их сдавать по гарантии, если они на стенде потом работают(нет неисправности- нет ремонта).А закупили мы их около 40 шт. Куда их теперь? Заказчик не доволен, когда мы их меняем каждый месяц!
Сегодня, наконец-то, умер глюченный МВУ, установленный на стенде для выяснения проблемы(работает-не работает) после двухнедельной работы. Похоже, проясняется ситуация : МВУ не конектится, "Авария" не горит,ADM485 висит на передачу,сигнала с PIC-контроллера нет, PIC не работает...Во всех установленных приборах МВУ (12шт.) постепенно подгорают резисторы R52 в секции блока питания, все выходные и входные напряжения в норме.Господа разработчики, пожалуйста разберитесь: выделяемая на R52 мощность больше расчетной(резисторы сильно подгорают).В присланных с ремонта МВУ их просто заменили, не разобравшись в причине их подгорания!!!
А не могли бы Вы уточнить когда Вы отдавали прибор в ремонт?
Мы выяснили причину выхода приборов из строя, все приборы пришедшие в ремонт должны быть отремонтированны.
У нас есть инструкция по ремонту. Если Вам интересно, можем выслать ее Вам. Либо отошлите приборы в наш сервис центр...
В моем случае все модули выходили из строя при отключении электричества. Дело в том что у меня все устройства (ПЛК100 и устройства нашей разработки) питаются от 24В.Только МВУ8 питаются от 220В. По 24В есть резервное питание. Т.е при пропадании питания всё работает, кроме МВУ... По RS485 идут запросы, мои устройства опрашиваются... Но после восстановления электроснабжения обычно одна из МВУ оказывалась нерабочей... Причём, включённый на передачу драйвер RS485 садил всю шину, и система становилась нерабочей...
После выхода из строя третьей МВУ, заказчика уговорили временно отключить резервное питание(это было более чем полтора месяца назад). Модули перестали вылетать. После этого заказчика уговорили ещё некоторое время не подключать резервное питание, рассчитывая на то что ребята из Овена быстро разберутся,почему вылетают модули( и по чьей вине - моей или их.) и хоть какое то решение проблемы будет найдено.Но как то это "временно" уже затянулось...
Еще раз хочу акцентировать Ваше внимание на то, что мы нашли причину выхода из строя приборов МВУ8. Результатом выхода из строя является выгорание резистора. На всех этих приборах необходимо произвести доработку, не просто перепаять резистор...
Все вышедшие из строя приборы необходимо отправлять в сервис центр. Либо, если отправка проблемотична, то можно произвести доработку своими силами. Инструкцию мы можем выслать по запросу.