Задание чего? Вы хотите и на ПР и с облака управлять значением переменной?
Вид для печати
Здорово. Спасибо.Правда я не это имел ввиду, и реализовал это несколько сложнее через fSel, но теперь переделаю. Так действительно лучше. Вопрос в другом. Для записи дисткретных выходов использовал EXTRACT BIT. А тут просто записываю через сетевую переменную и настраиваю в облаке запись?
Если дискретными выходами планируете управлять только с облака то да, но опять таки, тратить регистр в ПР из-за 1 бита, не очень эффективно, а если такое же управление необходимо и по месту из самого реле, то скорее всего будут проблемы. Рекомендую посмотреть ролики по данной теме тут https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post301942 в описании есть проекты, это по битам, и так же тут https://youtu.be/JWdyPn8010E, там есть пример по всем трем типам переменных, панель можно заменить облаком.
Здравствуйте. Вопрос как убрать болтанку на регулировании давления от ПЧ . Работает от встроенного ПИДа. Время разгона ПЧ выставил 120 сек. Единственное, что забыл поменять время дискретизации аналогового входа.Вложение 43655
Так от встроенного ПИДа или от ПР200, уточните пожалуйста.
Если же Вы хотели сказать что от встроенного работает, а от пр нет, почему не оставить от встроенного?
Так настройка ПИДа это и уберет. А так что за давление? Кто чем управляет? Вы хотя бы опишите процесс. И кто и как кем управляет. Да и проект не помешает. Одно дело у вас датчик давления подключен к ПЧ а с Пр вы просто даете сигал пуск/стоп. Другое дело у вас сигнал с аналогова выхода ПР идет на вход ПЧ. И датчик подключен к ПР.
Тут нет людей которые могут догадаться что и как вы там подключили.