Добрый день! Нужно подобрать устройство для измерения температуры.
От датчиков 4-20мА необходимо подать сигнал на два устройства, а именно контроллер Сименс S5 и одновременно отобразить на индикаторе.
Спасибо!
Вид для печати
Добрый день! Нужно подобрать устройство для измерения температуры.
От датчиков 4-20мА необходимо подать сигнал на два устройства, а именно контроллер Сименс S5 и одновременно отобразить на индикаторе.
Спасибо!
Индикатор токовой петли:
В разрыв провода от датчика к контроллеру включить ИТП11 http://www.owen.ru/catalog/indikator...itp11/opisanie
http://www.owen.ru/uploads/itp11_sp_2.jpg
один токовый датчик можно подключить к двум измерителям, включив их последовательно в цепи. Вроде даже схемы здесь мелькали.
Температура 0-150 С:p
И датчиков будет порядка 10 шт. Еще нужно будет архивировать измерения на ПК
нужен измеритель регулятор с выходом "И" и RS-485. ТРМ201, ТРМ202. в этом случае индикатор не нужен.
2 прибора ТРМ136 (один прибор на шесть датчиков).
Все 10 датчиков Вы планируете снабдить персональными индикаторами?
(Кстати, падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт.)
Посоветуйте что-нибудь из Овна.
Нет, персональными индикаторами слишком круто. Я хочу что-нибудь многоканальное.
А как на счёт УКТ 38
Rпроводов =(24В - U пит.дат. - Uпад.на ИТП)/24мА
24В - напряжение блока питания. Понятно что сопротивление не может иметь отрицательное значение. Сопротивление должно быть с небольшим запасом - пусть около 100 Ом например. Обычно для питания датчика хватает (10,5-12)В падение на ИТП 7 В, тогда сопртивление линии проводов не должно превышать в наихудшем случае 200 Ом. Если сопротивление проводов будет меньше 200 Ом тогда все должно работать.
Тут Вольд уже вполне справедливо вспоминал про такой параметр как "потребляемая мощность". Именно потребляемая прибором мощность примерно постоянна, а не эквивалентное вносимое сопротивление.
При минимальном токе 4 мА потребляемая мощность та же, что и при максимальном 20 мА, а вносимое в петлю сопротивление - больше. Поэтому для расчёта мною и был взят минимальный ток из рабочего диаппазона.
здравствуйте !!!
что то, читал читал,
пост 2, на схеме вы предлагаете 2 измерителя 1 датчик все последовательно, при данном подключении + первого прибора (датчика) подключается к - второго прибора , ну как батарейки, и где и в каком месте при последовательном соединении будет расти нагрузка, просветите, может не догоняю чего.
привет приехали!!! все подключено в послед, прибор регистрирует ток цепи 4мА пит.х 4мА =потребляемая мощность с 20мА то же самое, повторяю соединение последовательное.Цитата:
При минимальном токе 4 мА потребляемая мощность та же, что и при максимальном 20 мА,
ну че ловлю тапки
а че с ней не так? сигнал 4...20мА не зря начинается именно с 4мА , этот ток и предназначен для питания датчиков и той же ИТП.Цитата:
Речь идёт о мощности, потребляемой индикатором ИТП-11
а схема во 2-м посте, то взята из инструкции, мне чет кажется, что опечатка , или я не прав?
минус к минусу вроде как не прикручивают при последовательном соединении
Ну никак не может быть постоянной мощность потребления индикатором при изменении тока через него. Чем больше ток тем больше будет мощность потребления.
Единственно, что известно из документации, это "падение напряжения не индикаторе не более 7 В". Т.е при токе 4 мА это падение может быть 1,4 В, при 12 мА соответственно 4,2 В и при 20 мА - 7 В.
как так не логично???:confused:Цитата:
Импульсный блок питания по отношению к сети при постоянной нагрузке ведёт себя так же нелогично - чем ниже напряжение в сети, тем больше потребляемый ток. А с увеличением напряжения потребляемый ток уменьшается.
Да именно так нужно сделать при большом падении напряжения на приборах (т.е. фактически на выход датчика можно подключать нагрузку для диапазона 4...20мА -не более 500 Ом, для диапазона 0...5мА до 2 кОм). Фактически применяем закон Кирхгофа для замкнутого контура: сумма ЭДС для замкнутого контура равна нулю. На датчике постоянно падает от 10,5 до 12 В независимо от тока - это так сказать его рабочее напряжение при котором он может работать. Далее оставшееся напряжение делится на ток в цепи т.е. 12/24мА= 500 Ом - сумма нагрузки на выходе датчика. 24мА взят по причине того, что бы ток не обрывался при достижении 20мА(можно взять и 22 конечно, и 26 фактически 24 мА нормальный запас). В общем как-то так.
Нелогично только на первый взгляд.
А если мы вспомним о главном назначении импульсного стабилизатора - поддерживать в нагрузке постоянное напряжение - то, по закону сохранения энергии, при снижении напряжения в сети и условии постоянной потребляемой мощности потребляемый ток стабилизатором будет расти.
Он и растёт.
То же самое и с ИТП-11. Потребление мощности индикатором постоянно. Ток в петле уменьшается -> возрастает падение напряжения на индикаторе.
PS
Или Ваша реплика относится к тому, что слово "нелогично" мне следовало бы взять в кавычки?
А раз управляемый, то, по закону того же Кирхгофа, при любом токе через петлю измерительного контура сумма падений напряжений на элементах будет равна нулю.
Иначе говоря, как бы не менялся ток в петле сумма падений напряжений на измерительном шунте и на датчике (про индикатор пока опустим) будет равна напряжению питания.
Измерительный шунт является линейным элементом.
При изменении тока в петле напряжение на нём меняется пропорционально току.
Для этого его в петлю и вставили.
Остальное напряжение "упадёт" на датчике. И остаток этот зависит от тока в петле.
А кто-то утверждает, чтоЧему верить? ;)Цитата:
"На датчике постоянно падает от 10,5 до 12 В независимо от тока..."
посты внимательней читайЦитата:
Все логично, ты что в школе не учился. S = U * I