все таки, наверное, тупой... я не понимаю, как но работает
03.11.2014, 19:06
Вольд
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от Ryzhij
Всё можно подключить, только Вам нужна не клемма "0", а клемма "S/S" (обычно это контакты № 3 и 4). Для Вашего датчика на "S/S" надо подать "минус 24 В" от того источника, что запитывает датчик.
Удачи!
Где Ryzhij увидел клемму "S/S" ?
03.11.2014, 19:08
Вольд
Цитата:
Сообщение от AndreyAL
все таки, наверное, тупой... я не понимаю, как но работает
Точно тупой. С тебя бутылка вискаря.
03.11.2014, 19:08
Ryzhij
Цитата:
Сообщение от AndreyAL
Давайте предположим, что я тупой и ограниченный. :(((
как мне подключить датчик:
1. к контроллеру клемма "0" подключаем -24В БП
2. +24В датчика к +24В БП
3. -24В датчика к -24В БП
4. сигнал датчика к клемме "1" контроллера
???
по п.4 - к клемме DI-1 (контакт 5)
Остальное всё так.
03.11.2014, 19:10
Вольд
Цитата:
Сообщение от Ryzhij
по п.4 - к клемме DI-1 (контакт 5)
Остальное всё так.
Уже все работает.
03.11.2014, 19:11
Ryzhij
Цитата:
Сообщение от Вольд
Где Ryzhij увидел клемму "S/S" ?
Лопухнулся, признаю. Это у ПЛК-110 "общий дискретных входов" именуется как "S/S".
03.11.2014, 19:13
Вольд
Цитата:
Сообщение от Ryzhij
Лопухнулся, признаю. Это у ПЛК-110 "общий дискретных входов" именуется как "S/S".
И на старуху бывает проруха.
03.11.2014, 19:27
AndreyAL
Цитата:
Сообщение от Вольд
Точно тупой. С тебя бутылка вискаря.
хорошо, а второй такой же датчик как подключить?
спрашиваю, потому как не понимаю, как работает Ваша схема.
03.11.2014, 19:28
AndreyAL
Цитата:
Сообщение от Ryzhij
по п.4 - к клемме DI-1 (контакт 5)
Остальное всё так.
такая схема всегда дает логический ноль на входе
03.11.2014, 19:31
Вольд
Цитата:
Сообщение от AndreyAL
хорошо, а второй такой же датчик как подключить?
спрашиваю, потому как не понимаю, как работает Ваша схема.