Подскажите почему триггеры F_TRIG и R_TRIG в схеме не работают ведь у них выход BOOL и лампочка не загорается в работе не по переднему ни по заднему фронту?
Вложение 15907
а на счетчике CTU правильно работает
Вид для печати
Подскажите почему триггеры F_TRIG и R_TRIG в схеме не работают ведь у них выход BOOL и лампочка не загорается в работе не по переднему ни по заднему фронту?
Вложение 15907
а на счетчике CTU правильно работает
Вы вообще что нибудь знаете????
ООО "БЛС инжинеринг", потому что триггер так устроен. Принцип работы можно посмотреть в файле CoDeSys_V23_RU.pdf страница 345 (можно скачать с сайта).
Как можно сделать в LD так чтобы достигая указанной даты появилась TRUE?
ООО «БЛС ИНЖИНИРИНГ», вы решили пересесть с буржуев на отечественных производителей?
Выкладываю рабочий пример записи в регистр команда 0x16, может кому пригодится. Внимание запись идет 1 раз в секунду. Авария в ведомом (Slave) устройстве выставлена больше этого времени, в моем случае 5 секунд. В примерах в описании библиотек есть ошибки, они описаны кое где на форуме, в частности нужно указывать дескриптор порта, а не номер при вызове функции записи. Так же в моем случае использовался СПК207, номер порта в функции открытия нужно указывать +1 от реального, так же как и в организации связи внутренними возможностями Codesys (я имею ввиду конфигуратор). То есть у меня порт COM2, значит указываю 3 номер.
Я понимаю что это элементарный вопрос но пака я его не решил…
Подскажите как мне в CODESYS V3.5 SP5 соединить параллельно несколько элементов, как показать на скрине
Вложение 15913
И где можно подробнее прочитать о языке LD