Здравствуйте, подскажите кто знает - при подключении СПК107 и ТРМ101 по RS-485, возможно ли задавать нужную температуру с экрана СПК107? или при их подключении возможно только считывать данные с трм на экран?
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите кто знает - при подключении СПК107 и ТРМ101 по RS-485, возможно ли задавать нужную температуру с экрана СПК107? или при их подключении возможно только считывать данные с трм на экран?
Почему ТРМ-101? У него нет протокола Modbus.
есть протокол ОВЕН
Сможете опросить с СПК по протоколу ОВЕН?
записать в параметр SP уставку Вы можете. только учтите, что записывать в прибор надо однократно при изменении значения уставки. иначе при частой цикличной записи быстро выведете из строя память прибора.