Блинк стандартный (генерация тиков ,например секунда ) потом счетчик энергонезависимый со сбросом при равенстве уставки .Выкл. питание счетчик запомнил кол. тиков .При включении продолжит счет до сброса ...
Вид для печати
Блинк стандартный (генерация тиков ,например секунда ) потом счетчик энергонезависимый со сбросом при равенстве уставки .Выкл. питание счетчик запомнил кол. тиков .При включении продолжит счет до сброса ...
Спасибо. Как стандартный блинк выглядит изнутри? Или не стандартный. Поиском не нашел.
Переделал генератор для запоминания времени включения и отключения. Правильно ли?
Вложение 36040
Вложение 36042
Посмотрите на мой вариант. Вложение 36043 Выход можно выбрать, тот который понравится.
Спасибо. Но мне нужно энергонезависимое и вкл и выкл время. Чтобы каскада потухла, пр114 потух и заново возобновил работу. Т.е. чтобы помнился промежуток когда выключено и когда включено.
Задача такая - управлять вентилятором. Задавать ему промежутки работы и простоя. Это легко сделал. А энергонезависимость не получается :(
Сетевые переменные энергонезависимы.
Ему нужно помнить время импульса и паузы текущие ...Хотя не понятно зачем их помнить после нескольких часов простоя ,проще начинать заново .Тут все определяет соотношение времен генератора и времени отсутствия напряжения .Если цикл сутки ,а нет напруги 1 час ,то имеет смысл ,а если наоборот то нет
Вы совершенно правы. В моем случае имеет смысл.
Вложение 36046
Переделал. Правильно?
Так не умею. Как со счетчиков сделать один выход длительность и паузу импульса?