Если с нулевого и Номер 255 то обращается к регистрам временного хранения.
Вложение 60116 Это то что надо?
Функция чтения 03 - это функция чтения регистров временного хранения (holding регистров).
Для чтения входных регистров необходимо использовать функцию 04.
Рекомендую прочитать какую-то статью про основы Modbus - например, п. 2.2 в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf
Подскажите, а адрес слейв устройства 255 где в СПК задаётся?
Здравствуйте. При использовании шаблонов модулей Mx110 в настройках Modbus_Master_COM_Port режим передачи лучше оставить RTU или можно использовать ASCII ?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие настройки нужны в CDS при подключении панели. Вложение 60425 Вроде всё норм сделал, а всё равно индикатор моргает зеленый с восклицательным знаком. TCP порт Error пишет, хотя тот же 502. В соотнесении входов написано шина не запущена.