Да. Не конструирование, а "детский сад". Об этом я написАл на первых страницах этой темы.
Вид для печати
По сути сейчас интересует вопрос в надежности прибора. Выполняет он функции безопасности котла? Бывают какие то проблемы в работе - зависание, проблема с защитами и регулированием процесса... и т.д.
Вообще есть реальный объект на этих приборах?
Он не прибор безопасности котла!
Какие приборы являются приборами безопасности?
В цепь "разрешения пуска горелки" можно дополнительно включить термостаты, реле давления и т.п.
Как у Вас реализованы схемы безопасности?
Именно термостат и реле давления. Причём сертифицированные для подобного применения.
Не "можно дополнительно", а обязательно термостат перегрева, реле давления минимум и максимум, для некоторых котлов прессостат разрежения в газоходе. Для водотрубных котлов плюс контроль расхода теплоносителя. Причём цепь безопасности должна быть включена в цепь питания горелки, или при наличии в цепь safety непосредственно, минуя ПЛК и прочие контроллеры.
Дайте ссылку на сертифицированные приборы безопасности?