При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
Safe value на выходах везде стоит 0
Как с этим бороться?
При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
Safe value на выходах везде стоит 0
Как с этим бороться?
Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
У тебя дискретные выходы транзисторные или релейные ? Чувствую что релейные и это плохо. Разумно брать ПЛК с транзисторными выходами и ставить внешние промежуточные реле.
TON установить на каждом выходе в программе.
Такая же фигня была на ПР114-м....
Razv, а у Вас ПЛК110 старой модификации?
Я на новом ничего подобного не замечаю.
так помоему все плк после включения промаргивают светодиодами
Да, верно, сначало загораются все, издаётся писк, потом тухнут все и некоторые выходы опять вновь загораются, срабатывают выхода на секунды ~3, потом отключаются и начинает работать уже программа.
У меня на выходах пневмо цилиндры, если включать не в том порядке то может загнуть метал и сломать аппарат, или того хуже отдавить наладчику руку или палец.
Поставил управление распределителями через кнопку "грибок" с фиксацией, включать только с нажатым грибком дал указание, но это не выход.
Меня ОВЕН просили видео снять, но аппарат мне не дают до декабря, в работе он, жду.
Scream и что, программные блокировки с задержкой тоже не действуют ?
Scream а вот уверенность что программа еще не запустилась точно есть ?
на выходе И, второй вход которого на TON сидит при старте.
Кем почищено?
Давно известная проблема на старый ПЛК110.
При включении промаргивают быстрые выхода.
Техподдержка признала проблему, сказала решать будут выпуском новой версии ПЛК М01-М02.
Гремит зачастую очень неприятно, по возможности решаем проблему запитыванием COM1 через свободный выход (+таймер на включение выхода при загрузке ПЛК)
У меня на 63 такая бяка видно хорошо т.к на выходе твердотелки, и пускатель
Несколько раз проверил единственный ПЛК110-20.60.Р-М (выпущен 24 февраля 2016 г., SafeValue Ch1...= False). Описанного не заметил. После загорания РАБОТА могут кратковременно сработать несколько первых выходов (с лампочками). Впечатление - косяки КДС и/или компилятора. В будущем, видимо, придётся страховаться общеизвестным способом - программу начинать с Вложение 27380 Чего и ТС-у рекомендую попробовать...
Конечно может. Достаточно при старте выставить выхода в 1 и потом сбросить. Помаргивание было на одной из древних версий ПО. И было исправлено.
Я хочу чтобы вы меня поняли.
Я говорю о срабатывании выхода ДО загрузки программы. Загружается программа тогда, когда загорается светодиод "РАБОТА", правильно?
Можно ли в codesys что либо натворить чтобы ПЛК ДО загрузки программы коммутировал выходами?
Кстати не всегда загораются все светодиоды, только питание и затем работа, но это на другом плк, с ним странностей еще не было.
А если не делать bootproject - щёлкать будет?
Проверить твой ПЛК очень просто. Запиши в него совершенно пустой проект и включи ПЛК. Если дискретные выходы при включении дернутся, то твоя программа не причем, а ПЛК надо в ремонт.
Поздно...:) Вчера был последний день моей работы в этой конторе, так что проверить смогу только при оказии или если обратятся...
И да, ПЛК стоит на критическом участке цеха, а резерва нет.
Тоесть вы сдали проект с глючным плк?
А еще подключена биб-ка с ~300 фб из которых действительно используются 3.
Это проверка на глючность моего проекта? Всё таки вы считаете что в codesys можно сделать включение выходов до загрузки программы или что я лукавлю?
Про глюки заранее ничего не было известно. Я по наивности подумал, что у знаменитого отечественного производителя нет косяков, да ещё в ТАКОМ количестве. (Шутка юмора, если что) Контора небольшая, так что сдаёшь самому себе и сам же ошибки устраняешь. Шкаф управления выполняет несколько слабосвязанных функций, запускался в несколько этапов. Из явных дефектов - вход DI17 не работает (не горит с/д, не видно в программе). Сигнал переключил на свободный вход. Основная функция - управление градирнями. Блин, выложенный проект может быть старым - актуальный выложу уже завтра.
А эти три использованных ФБ есть в стандартных библиотеках?