А если в часах ,днях -какое время реакции поддержки ?
Вид для печати
А если в часах ,днях -какое время реакции поддержки ?
Проблема со всеми параметрами на запись. Иногда работает, иногда нет Вот 14.03.2018 в 12-04 работать не хочет никак. Логин massmeter@gmail.com
Здравствуйте!
Возможно ли подцепить ТРМ202 с RS485 через данное устройство ([ссылка удалена]) к OwenCloud?
И вопрос второй: Есть ли возможность вывода данных через ПМ210 в OwenCloud по параметрам, без деления на приборы? Для диспетчеров неудобно искать необходимые параметры по приборам, о которых они имеют весьма смутное представление. А количество параметров превышает 8, поэтому и количество МВ110 более одного. Т.е. желательно, после раскрытия категории видеть все параметры данного объекта одним списком.
Доброе утро.
OwenCloud не поддерживает работу со сторонними модемами. Для подключения ТРМ202 можно использовать ПМ210 (ссылка)
Сейчас сервис группирует параметры по приборам. Функционал группировки по цехам/предприятиям есть в планах разработки.
подскажите почему параметр F-01 (корректировка температуры наружного воздуха) не воспринимает отрицательные значения пишет что "Новые значения некорректны. Для записи в прибор введите корректные новые значения параметров". Прибор трм-32. Щ7 введен в облако как шаблон "Произвольное устройство Modbus". Может быть что то делаю не так. Хотя положительные значения воспринимает и записывает