Извиняюсь, мне кажется проще, как я выше предлагал, когда запись в переменную осуществляется только при изменение входного значения! И второго входа не требуется!
Вид для печати
Добрый день, коллеги. Имеется система отопления, двухтрубная, закрытая.
Подскажите, пожалуйста: как реализовать регулирование двухходовым клапаном обратки дистанционно (по времени открытия и закрытия), два управляющих провода, один нейтральный. К ПР-200 подключены ДТС на подаче и обратке, а также ДТС наружного воздуха.
Да, спасибо, изучил
Однако, думал в разделе "новичкам" смогу получить детали. В ту тему не пишу, ибо там все же оффтоп.
Не могу уловить: откуда поступают данные о регулировании?
Мне больше нужно, чтобы величину времени открытия клапана можно было отправлять с ПК по GSM-модему на ПР-200, расположенную на объекте.
Предполагается что задание на привод будет выдавать регулятор в зависимости от рассогласования, можно тот же ПИД поставить, дополнительно вычислить знак рассогласования, для макроса, или управлять в ручную. Величина времени открытия клапана, предполагалось что эта величина измеряется для конкретной задвижки и забивается как константа при наладке, зачем ее передавать дистанционно, может имелось ввиду дистанционно задавать % открытия, тогда это вход Задание(0-100).
Добрый день, для удаленного управления задвижкой можно использовать входы Руч+ и Руч- вход Задание (0-100) принимает задание с регулятора, т.е пока там есть число >0 происходит движение задвижки на закрытие или открытие в соответствии со значением на входе Знак +-, поэтому для простого задания без регулирования, необходимо перед макросом поставить задатчик, который будет сравнивать текущее положение задвижки и заданное и модуль разности подавать на вход задание а знак разности на вход знак, но предварительно необходимо определить полное время хода задвижки а также длительность мин. и макс. импульсов управления, в алгоритме предполагалось, что для автоматического управления длительность регулируется в зависимости от величины рассогласования, т.е значения на входе Задание (0-100). Значения сигналов заведены на входы для отработки в режиме симуляции или в реальном реле, свой алгоритм так же можно проверить в режиме симуляции и внести необходимые корректировки.
Добрый день! Подскажите пожайлуста по программированию:
Задача, которая была поставлена заказчиком: запуск резервного вентилятора, если не сработало реле перепада давления на основном, и запуск основного - если не запустился резервный. Проблема в том, что реле перепада давления на 2 вентилятора одно....
В схеме я завел на входы:
1 - сигнал с контактора основного вентилятора о его работе
2 - сигнал с контактора резервного вентилятора о его работе
3 - сигнал с реле перепада давления...
Соответственно выходы
1 - катушка контактора основного вентилятора
2 - катушка контактора резервного вентилятора