Спасибо большое! Как хорошо что тут так оперативно помогают.
Вид для печати
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как реализовать регулирование задвижкой (дискретный выход, по времени воздействия, как в макросе "Задвижка") в зависимости от трех температур (подача, обратка, наружняя), поступающих с термопреобраователей сопротивления Pt100 (аналоговый вход). Спасибо!
Добрый день, я думаю необходимо определиться с алгоритмом, т.е. какую температуру необходимо поддерживать при разных значениях 3 датчиков, а далее результат подавать на задание регулятора. Если речь идет о погодозависимой автоматике, то можно применить макрос PLA и сформировать необходимую кривую по наружной температуре и на основании этих данных выдавать задание на регулятор.
Всем добра! У меня такой вопрос. Как я понял ФБ пид регулятор в симуляторе не работает? Или только команда по авто настройке? Объясните пожалуйста.
Вариантов несколько:
-выход никуда не выведен(поможет назначение либо на выход AO или установка свойств энергонезависимости)
-на вход приходят некорректные значения
-нет коэффициентов ПИД
-ПИД не включен
-ПИД не настроен
и разные комбинации причин которые я не могу знать не видя логику.
Вот скрины. Объясните что я делаю не так.Вложение 35540Вложение 35541Вложение 35542