Добавлю, что перепрошить нельзя хотя бы потому, что ПЛК под Кодесис имеет 1Мб оперативной памяти, а
ПЛК под Мастерскадой имеет 15 Мб оперативной памяти.
При этом даже 15 Мб ему малова-то (об этом Вам намекали выше), так как Мастерскада - это уже и веб-сервер в ПЛК сразу.
-
Подскажите как поменять IP адрес ПЛК. Раньше изменял с помощью утилиты SCP в файле: ./etc/network.conf, а сейчас не хочет меняться таким образом, и даже если в редакторе vi поменяю и сохраню нужный мне адрес, то после перезагрузки опять остается 10.0.6.10., а у меня другая подсеть... Где найти инструкцию?
-
Как загрузить конфигурацию в ПЛК 110-60 MS4. Master Scada 4D 1.2.18. При подключении пишет исполнительная система устарела, кнопка обновить конфигурацию есть, но не активна. До этого подключался на Master Scada4d v1.2.9 - там получилось, но Modbus глючит. Какая самая стабильная версия? Можно ли программировать ПЛК 110-60 MS4 на Codesys? Подскажите коллеги, кто знает.
-
Серрый программировать ПЛК с MS4D в CodeSys нельзя. Разные системы от слова совсем.
-
Понял спасибо. Установил 1.2.16, конфигурация обновилась, к ПЛК подключился. Модбас ведомому получается записать значение, StatusCode = Good, но всегда Отказ = TRUE, а прочитать никак ни регистры хранения ни дискретные каналы. Modbus Slave отправляет байты правильно, но ПЛК не принимает - StatusCode = BadOutOfService. Кто знает как правильно настроить модуль ModbusRTU, вроде все просто, есть ли подводные камни?
Как посмотреть логи ком порта ПЛК?
-
Напишите, какие конкретно ведомые модули, чтобы вам кто-то мог что-нибудь подсказать. А логи ком-порта смотрятся параллельным подключением к этому порту адаптера RS-485/USB c выводом в Терминал.
-
Вложений: 4
Ведомый модуль программа на ПК Modbus Slave. Запросы от ПЛК приходят на ПК и ответ адекватный уходит от ПК, но ПЛК похоже не понимает что пришло. От этого выдает ошибку StatusCode = BadOutOfService. Вложение 75233 Вложение 75234. Слейву можно записать значения Вложение 75235, но ПЛК все равно не понимает, что успешная запись удалась Вложение 75237. Через putty как посмотреть логи ком порта ПЛК?
-
Проблема в 485 портах и в первом и в третьем. Когда отсоединяю и соединяю провод А или В связь появляется. Закручиваю в клеммник связь пропадает. Если просто вставить в клеммник не закручивая, связь устанавливается. Т.е. когда один из проводов А или В держится на соплях связь связь устанавливается. В чем может быть причина? Кто нибудь сталкивался?
-
В обычном ПЛК110[М02] есть порт %ID6.4 с данными типа REAL текущей температуры ЦПУ. Как в ПЛК110-МS4[М02] получить данные о текущей температуре ЦПУ?
Так же в обычном ПЛК110[М02] есть порты:
%IX4.0 типа BOOL - Кнопка Пуск/Стоп
%IW6.0 типа WORD - Время цикла в 100 мкс
%IX6.1 типа BOOL - Состояние внешнего питания ПЛК
%IX6.2 типа BOOL - ЦПУ перегружен
%IW6.3 типа WORD - Свободный ресурс ЦПУ в 1 цикле, мкс
%IX7.0 типа BOOL - Батарея ПЛК разряжена
Если такие же порты в ПЛК110-МS4[М02]? В МастерСкаде кроме F/DI и F/DO ничего не вижу.
-
Как добавить в работу еще одну программу? В Codesys 2.3 я в основной программе писал простой вызов другой программы типа ALARM; . А в Мастерскаде? Также ALARM; или ALARM(); или просто добавить программу ALARM в Основную задачу, через контекстное меню в дереве программ?