хотелось бы использовать ПР-200 в режиме "мастер"
для порта RS485, что бы включать выходы МУ110-8Р по сети.
но если делаю порт Мастером , то не могу найти ни одной переменной для подключения к выходной
сетевой переменной .
Вид для печати
хотелось бы использовать ПР-200 в режиме "мастер"
для порта RS485, что бы включать выходы МУ110-8Р по сети.
но если делаю порт Мастером , то не могу найти ни одной переменной для подключения к выходной
сетевой переменной .
Переменные надо создать для slave устройства.
Прибор - Настройки прибора - Интерфейсы - добавить интерфейс (или изменить существующий) мастер...
Первым делом обновите версию ОЛ.
Вложение 30344 Вложение 30345
Да, пример не открылся. Какой у Вас Windows?
Slave я делал- получается
но будет ли он подавать команды(управлять) на МУ110-8Р ???
Какая разница какой Windows если пример на древне 1.8.62, которая помнится с косяками...
а где скачивать новую нормальную версию OWENLOGIK?
на сайте ОВЕН скачивается версия 1.8.62!!!!!!!!!
что делать если прибор вдруг перестал прошиваться??