Уважаемые форумчане, подскажите можно ли как то в овен лоджик присвоить значение переменной по типу как в кдс на CFC блок MOVE с входом EN/ENO?
Вид для печати
Уважаемые форумчане, подскажите можно ли как то в овен лоджик присвоить значение переменной по типу как в кдс на CFC блок MOVE с входом EN/ENO?
ФБ SEL .
Вложение 32613
SEL можно использовать для хранения переменных. Импульс в "1" - запись в SEL.
Если нужно хранить переменную после отключения питания - присвоить переменной энергонезависимость, и установить очерёдность её чтения- записи (сначала чтение, потом запись).
Макросы с хранением переменной:
http://www.owen.ru/forum/showthread....086#post211086