СПК207 - Memory Error
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Попал мне сегодня в руки СПК207, версия прошивки 3.944. Исправно работал он пару лет ( а может и дольше), и вот сегодня при загрузке выходит сообщение на белом фоне "Memory Error / Power Error". Данное сообщение появляется через мгновение после загрузки системы, т.е. я успеваю увидеть показания датчиков и т.д.
Дело в том, что данный прибор я вижу впервые, ни разу не сталкивался ни с ним, ни с подобными. Просто один знакомый попросил посмотреть. И вот в раздумьях я теперь. Не представляю даже, с какой стороны подступиться к данному девайсу. В инете подобных ошибок не нашел. По ssh захожу на девайс без проблем, web тоже работает - но в web показывает то же самое, что на дисплее.
На данный момент к прибору подключен только ethernet и питание. Ни sd-кард, ни usb-накопителей. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобными и есть ли какое-то решение? Или, может, подскажите, каким образом можно посмотреть логи ошибок или еще чего. Совсем не представляю, с какой стороны за него взяться.
-
Добрый день.
1. Какая модификация СПК? (методы определения модификации см. в документе СПК. Система версий ПО)
2. Какая версия таргет-файлов?
3. Выложите, пожалуйста, фото дисплея с отображением ошибки.
4. Я правильно понимаю, что в web-визуализации ошибка также отображается?
5. Ошибка появляется при каждом запуске контроллера или возникает не всегда?
6. Отправьте архив проекта на support@owen.ru (лучше выложить на файлообменник и прикрепить к письму ссылку), в письме приложите ссылку на эту тему.
-
Psixopad
Питание СПК - 230 вольт? Если да, то высока вероятность неисправности встроенного преобразователя. Наиболее частая причина - высыхание\вспучивание электролитических конденсаторов. Судя по поведению очень похоже - сбой происходит после того, как начинает работать основная программа, т.е. при увеличении нагрузки.