Здравствуйте всем, нашел в форуме библиотеку по опросу счетчика меркурий230-ART. Загрузил в плк все отлично но как только отключается питание с плк и заново включаешь все больше не работает не опрашивается счетчик. В чем может быть причина?
Вид для печати
Здравствуйте всем, нашел в форуме библиотеку по опросу счетчика меркурий230-ART. Загрузил в плк все отлично но как только отключается питание с плк и заново включаешь все больше не работает не опрашивается счетчик. В чем может быть причина?
Загрузочный проект похоже не делали?..
Вот у меня тоже такая же проблема.
Может подскажет кто?
После каждого опроса закрывайте порт, в начале опроса открывайте. Возможно причина в этом.
Выдает ошибку 81
Вложение 35487
Нет, проблема не в закрытии порта.
Пересмотрел весь форум, подобные вопросы есть, но не одного ответа.
ПЛК 160А.М
Версия прошивки ПЛК MODEL PLC 160 Версия ПО: 2.0
Binary VERSION 2.15.3
Need Target version 2.10
Номер меркурия 24500233
Если я правильно понимаю, то у Вас в проекте неправильно указан адрес Меркурия - в проекте адрес 0, а у Меркурия по умолчанию он указан в заводском номере (последние три цифры, т.е. 233). Также рекомендуется выставить таймауты TM и TP - 150 и 5 мс соответственно.
Откровенно, работа через UNM со счетчиком в библиотеки отвратительна. Как раз таки по периодическому зависанию порта. Давно пробовал на ПЛК100 опрашивать.
Правда у меня задача была переписать работу на SysLibCom и в особенности не вдавался. Ну и версия библиотеки наверняка была постарше.
А как же программа работает при загрузке? До отключения питания.
0 это номер порта в конфигурации ПЛК.
Добрый день!
Вот скрины до:
Вложение 35702Вложение 35704Вложение 35705Вложение 35706
Как можно увидеть, все идет нормально, данные корректны.
Вот скрины спустя время:
Вложение 35707Вложение 35708
Никаких ошибок блок не возвращает, но как можно заметить, во всех входных данных какой-то мусор. Через какое-то время вместо мусора становится 0. Максимальное время корректной работы 1.5 месяца, минимальное несколько часов.
ПЛК 110-30М V2
Меркурий 236