Сообщение от
Дмитрий Артюховский
Вообще всех проблем - например, типовой совет при сбоях обмена по встроенным интерфейсам посмотреть и увеличить время цикла.
Кроме того, года 2 назад, на ПЛК100, после того как надоело удивляться всяким нежданчикам, стал инвертировать транзисторый вывод в каждом цикле и смотреть осциллографом, дык модуль статистики показывал 1200 - 1400 мкс, перегрузка не горела (цикл был 2мс), а осциллограф показывал длительность 2 - 2,5 мс.. после оптимизации кода до 1000 мкс - фронты пошли через 2 мс и все стало адекватно...