Подскажите. Правильно ли так использовать сброс разрешающего сигнала?
Потому что в программе управления термопластом на 11 этапе работы не сбрасывается включение предыдущего этапа.
до этого все работает.
не знаю где искать.
Вид для печати
Подскажите. Правильно ли так использовать сброс разрешающего сигнала?
Потому что в программе управления термопластом на 11 этапе работы не сбрасывается включение предыдущего этапа.
до этого все работает.
не знаю где искать.
Функция R_TRIG работает только в одном цикле при изменении состояний входов (выполнения условия срабатывания). Т. е. высокий уровень на выходе Q появляется только на время одного цикла ПЛК. С началом следующего цикла выход сбрасывается.
Вы говорите про 11 этап, но на скрине это никак не отображено.
Я показал типовую операцию в программе.
переход на следующий шаг идет либо по срабатыванию концевика, их 30шт. (триггер) либо по истечению временной задержки, их 9.(таймер)
вопрос в том если так правильно сбрасывать разрешающий вход, то где смотреть ошибку возможную.
могу выложить программу.
А зачем вы в R_TRIG запихали вход EN?
Если нужна защита от дурака, то лучше на CLK подать Etap2 AND sq23
Вас видимо в заблуждение вводит название R_TRIG,это не тригер в общем понимании,а включение по фронту в каждом цикле ПЛк.Используйте RS_TRIG.