Люди добрые, помогите настроить опрос переменной (в по 110 адрес 768, тип переменной целочисленное). Перепробовал по-моему все варианты настройки.
Вид для печати
Люди добрые, помогите настроить опрос переменной (в по 110 адрес 768, тип переменной целочисленное). Перепробовал по-моему все варианты настройки.
Попробовал экспорт из ОЛ, связи нет. В чем может быть дело?
Извиняюсь, как то вылетело.
Адрес устройства в сервере указывал верный (16), скорости тоже (19200) четность и т.д. в общем беда...
Если связь есть, что тогда? Индикатор связь на пр-ми мигает, на ПР110 нет.
Я и хочу понять где проблема, шнурок от ПР-МИ485 до ПР110 прозвонить, возможно плохой контакт, если есть возможность проверить на другом приборе или кабеле, попробуйте читать адреса переменных которые есть в приборе по умолчанию, например состояние выходов адрес 0 3 командой.
Подскажите регион хранения, тип переменной, галка младший байт.
Вашим сервером
Провод пр-ми - пр, звонится. Попробую проверить связь програмкой которую вы предложили
Пр, без часов, связь промаргивает только на пр-ми, на пр-110 тишина. Я пробывал опроить переменные по адресам которые указаны при экспорте из овен лоджик, пробовал опрашивать входы (адрес - 0), менять тип переменной и регион хранения - ничего, связь bad.
Приборы (пробовал на нескольких новых) новые, версия лоджика последняя, сервера тоже. Может я чего с адресами и настройками опроса тэга напутал? Если не сложно дайте пример настройки (сервера) тэга с адресом 768 для проса.
Такой возможности нет, я могу вам позвонить или писать в почту?
Все таки не могли бы вы выложить скрин с настройками в сервере для переменной?
Попробуйте залить в пр-ку программу и прочитать опс сервером. В архиве есть конфигурационный файл, просто откройте его в опс сервере. Скорость обмена 38400. Если нужна другая, то в пр-ке и опс сервере можно поменять.
Спасибо, попробую
Заработало!!! Оказывается нужно было снять а затем подать питание на пр -110.
Так зачем нарушать требования РЭ, тем более когда в этом нет необходимости, мне например, не знаю почему, такие мысли в голову не приходили! Написано же подключение и отключение при снятии питающего напряжения, хорошо, что легко отделались, а если бы что-то "пыхнуло"?!
И когда что-то пишут, я принимаю, что это делается с соблюдением требований РЭ!
В далеком 1984 году работал с настоящими Японцами , производили наладку японской линии, так вот Японцы нам очень долго пытались обьяснить, что в ихних приборах сделана защита против дураков, и это очень важно.
При этом стоимость прибора увеличилась на 20 процентов. Там все ситуации прощитаны и сделаны защиты и блокировки.
От дураков никогда не защитить, кто-то писал, что случайно подал 220В на выход встроенного источника питания 24В или кувалдой в дребезги разобьют, какая тут защита спасёт?
Ну видимо они имели в виду дурака в своем понимании. Кувалда и лом и какая-то мать- это конечно для них из области фантастики:)