Имеется проект на платформе ПЛК-110-30м2. Необходимо адаптировать его на ПЛК-110-32м2.
Возможно ли это сделать, просто поменяв таргет - файлы в этом проекте в настройках целевой платформы и сохранив его под другим названием?
Вид для печати
Имеется проект на платформе ПЛК-110-30м2. Необходимо адаптировать его на ПЛК-110-32м2.
Возможно ли это сделать, просто поменяв таргет - файлы в этом проекте в настройках целевой платформы и сохранив его под другим названием?
такие то вопросы поиском находятся. Конфигурацию заново придется переписывать
Ни разу не делал проекты на ПЛК-110-32, оказывается, он с секретом.
Открыл конфигурацию, с цифровыми входами нет проблем, а с выходами - непонятки: в ней 4 "быстрых" выхода плюс 2 8-ми битных группы обычных, получается всего 20 выходов, в то время как и по описанию, и в натуре - 14 выходов!
Как это понимать и как в таком случае конфигурировать его?
у памяти выходов контроллеров нет единиц меньше байта, поэтому отсутствующие выхода вынуждены мозолить Вам глаза, хотя их и нет
Так какие из них существующие? Судя по тому, что у приборов с транзисторными выходами 4 быстрых выхода, то группа Fast discrete outputs задействована полностью. Остается еще 10 выходов.8 из них в 1 байте выходов
AT%Q3.0, а где оставшиеся два? нулевой и первый биты группы Q3.1?
Да не сложно. Просто хочу переписать проект вручную, он не очень большой, и сразу заполнить конфигурацию, чтобы не заморачиваться. Контроллер уже замонтирован в схему, возможности экспериментировать нет.
Я поздно обнаружил, что установили не ПЛК-110-30, а 110-32, ждать новый контроллер и менять нет времени.