Цитата:
Сообщение от
Kirill
В общем, МВА достаточно хитро отвечает ПЛК при обрыве датчика ( и других нештатных ситуациях со входом). На данном этапе отработка этих сигналов производится через last error, а не через само значение с выбранного канала МВА. Ровно по этому decode float не выдает сигналов об ошибке.
Постараемся привести это в соответствие в новой версии прошивки для ПЛК.
Тема поднималась год назад, а воз и ныне там!
Проблемы с выводом ошибок через decode float по прежнему осталась для МВА. Не проще ли в стандартный OWEN_MVA8 ввести дополнительный регистр СТАТУСА для каждого канала и дополнить decode float дополнительным входом?