все верно, надо сделать чтобы шкаф мастера управлял шкафом который стоит вместо ШУНа. корректировать программы шкафов возможности нет.
Вид для печати
мне непонятно только одно - если вы не можете корректировать настройки ни Мастера, ни первого шкафа (который работает уже) ни второго шкафа (ДОК, который стоит вместо ШУН), то как вы Мастеру дадите двух Слейвов с одним адресом? или Мастер настроен на несколько Слейвов в разных сетях?
это вот непонятно и может похерить всю затею
а ПЛК-100 вы поменять не можете? я для стыковки с одним импортным оборудованием с фирменным протоколом использовал "готовый" шлюз-конвертер, но это стоит конечно дороже чем ПЛК100. Здесь же вообще стандартные протоколы, это не проблема. посмотрите в личке
а на чем должна основываться конкретика, вот Вы пишите такоенамного позже выкладываете документы где нет ни слова про TCP/IP, все осуществляется по RTU. 9600 и 19200 в плк возможны, легко настраиваются. Далее, по поводу тыканья в конфигуратор, Вы серьезно? В выложенных Вами документах, Вам потребуется воссоздать аж 768 регистр в слейве, и это при наличии у Вас ПЛК100Р-Л Можно конечно скинуть Вам исходник как с помощью библиотек это соорудить, только в чем разница учиться или разбираться, если навыков нет. Поэтому решение можете начинать искать здесьЦитата:
он общается по tsp/ip (и 485 но там скорость потока не такая настроить ни как)
дороже ПЛК 100 ? намного ли с учетом подолбаться... а так adfweb в помощь как вариант
адреса у обоих 1
Воспринимаете это серьезно? Знаете что требуется для того чтоб получить адреса DHCP?
По поводу обоих ваших предложений по поводу шлюзов, заметили что производители шкафов разные, что в картах регистров разные адреса и содержимое регистров тоже разное, зачем Вы предлагаете шлюзы которые будут только менять интерфейс, но будут долбиться в несуществующую адресную память
з.ы. кстати да, что-то я не припомню шлюзов готовых с двумя rs485 портами. обычно Ethernet-RS485 типа Modbus TCP - Modbus RTU настраиваемые но чтобы сразу 2 порта последовательных было не помню таких.
хотя есть такой у adfweb именно для работы по rs485
Мелкий, моя добавка в предыдущий пост и Вас касалась, ни один аппаратный шлюз не сможет принять от мастера по 768 адресу регистра инфу и отправить её слейву по совершенно другому адресу и с совершенно другим наполнением, в существующем шкафу последний регистр 166. Здесь ТС не помочь советами и простыми примерами, эта работа стоит денег