Ага.
По программе на 1 выход Вы подаёте лесенку, а на другой то 4, то 20 мА.
Выбросы Вы регистрируете на внешнем осцилографе?
Как они часты?
Периодичны?
Вид для печати
Ага.
По программе на 1 выход Вы подаёте лесенку, а на другой то 4, то 20 мА.
Выбросы Вы регистрируете на внешнем осцилографе?
Как они часты?
Периодичны?
Наблюдал на осциллографе. В минуту один раз наверное будет. Периодичности никакой:)
Сегодня утром включаю питание ПЛК он опять в таком состоянии как я описывал в первый раз. Светодиоды не горят (кроме питания), звук не работает, кнопка старт/стоп не работает, а кнопка сброс вроде работает, часы .0.0.0.0.0.0. Самое интересное, что вечером до выключения в нем все работало и был прошит рабочий проект.
Выдается следующая информация
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.06.3
Need Target version 2.06
Compiled: 14:31:36 Oct 9 2008
MAC 67:77:01:03:F4:37
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 00
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC lower version is 09
Здесь раньше была строчка «PIC upper version is 05» (теперь 00). Что очевидно говорит о непонимании в верхней и средней плат :)
Приступил к лечению по своей методе.
1.Сделать полную очистку памяти (заводская установка)
2. Дать команду Create Boot Project
3. Оключится
4. Подключится с загрузкой а затем Create Boot Project
Все восстановилось вот информация
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.06.3
Need Target version 2.06
Compiled: 14:31:36 Oct 9 2008
MAC 67:77:01:03:F4:37
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 05
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC lower version is 09
Версия стала « PIC upper version is 05» :)
Что-то с соединением.
Да при включении ПЛК без верхней платы все очень похоже на этот случай. Действительно «PIC upper version is 00» вместо 05, часы 0.0.0.0.0… и т.д. Но это лишь говорит о том, что у вас не проверяется правильность обменов с верхней платой, а это значит или плохой контакт или платы нет совсем или PIC процессор накрылся или драйвер основной платы глючит. ПЛК сразу восстановился после того как я проделал следующее:
1.Сделать полную очистку памяти (заводская установка)
2. Дать команду Create Boot Project
3. Оключится
4. Подключится с загрузкой а затем Create Boot Project.
Все говорит о програмном сбое.
Связь с ПИК-ом не связана с программой ПЛК и даже без проекта с ним устанавливается связь.
Что значит п.3 - Отключится?
Отключиться - это разорвать связь с ПЛК.
Год назад у ПЛК150 была замечена очень нехорошая особенность по аналоговым входам. При помехах происходит «тригерный» эффект. Он заключается в том, что все или несколько входов переходят к нереально малым (но разным) значениям и из этого состояния вывести их можно исключительно выключением питания секунд на 5 -10.
Действительно такой эффект мог наблюдаться.
Однако нами с тех пор прибор был сильно модернизирован (была переразведена измерительная плата). А в настоящий момент заканчивается передача на производство новой верхней платы.
Так что сейчас можно с уверенностью сказать, что контроллеры работают на порядок лучше, чем ещё год назад.
Ну тогда давайте меняться мы вам старый ПЛК150, а вы нам новый на порядок лучше:)