большое спасибо за ответы!!!
word потому что МУ210-410 в таблице шаблона имеет тип данных uint.
прошивку делаю через LAN, похоже что не все изменения прописываются, нужно ли делать перезагрузку при прошивке?
коэф заполнения в конфигуратор, как я понял, не надо прописывать, так? его указываем в шаблоне с привязкой к выходу ПИД.
-
Вложений: 2
-
На выходе коэф заполнения 900 - не меняется. Период 4000. По графику температуры небольшой шум - но нагрева нет. По одной зоне ооочень плавный рост на 1градус в 5минут. Менял ПИД коэффициенты не изменяется.
-
Как увеличить скорость нагрева? Т.е. такое впечатление, что коммутация твердотельного реле происходит очень в короткий промежуток времени - по факту индикаторная лампочка на тв реле вообще не загорается.
-
Период 4 секунды. А с какой частотой Вы подаете в прибор новые данные коэффициента заполнения?
-
Итог настройки ШИМ у МУ210:
1. owen configurator не нужен - о нем просто забыть, после настройки адреса;
2. шаблон МУ210-410 уже имеет встроенный конфигуратор "М210 Конфигурация", который программно перепрошивает все настройки которые Вы сделали в ПО owen configurator;
3. поэтому не тратим время и просто в шаблоне указываем нужное - фото прикладываю;
4. далее в состоянии входов/выходов указываем коэф заполнения и период.
-
Вложений: 1