Добрый день.
А можно как-то установить во вкладке конфигурация (LeftSide) в параметре "Сброс счетчиков входов и энкодеров" должно быть установлено FALSE? Чтобы не сбрасывать энкодер при каждой загрузке во время отладки?
Вид для печати
добрый день.
установил параметр "Сброс счетчиков входов и энкодеров" в FALSE. После выключения питания показания энкодера сбрасываются. Независимо от режима работы плк "отладка" или "работа".
Когда впервые подключал энкодер к плк210 проблема была в том, чтобы сбросить его показания (он всегда сохранял значения). Теперь нужно чтобы плк сохранял значения энкодера , но это никак не получается.
Что посоветуете?
Значения каналов счетчиков энкодеров всегда обнуляются после перезагрузки. Упомянутый параметр на это не влияет.
В вашем случае требуется вычислять значение счетчика как сумму текущего значения канала и значения на момент выключения питания (его нужно сохранять с помощью RETAIN-переменной).
на видео https://owen.ru/media/video/owen_plk...enie_enkoderov 3мин3сек говорится, что каналы энергонезависимые.