Добрый день.
Я на СП310 такое использую в своих приложениях - естественно макросом обмен. Индексирую массив из 10 сетевых регистров. При скорости 38400 - чтение или запись массива 3х10 занимает секунд 8, при скорости 9600 - секунд 20 наверное (но у меня порядка 10 устройств на шине и шина более 100 метров - помех достаточно много). Для чтения записи параметров вполне подходит, для отображения текущих значений - только если изменение совсем медленное.
Григорий Чумакин Кто у вас при этом СП310? мастер или слейв