Если не изменяет память, релейный выход ТРМ1 имеет переключающийся контакт:
Вложение 69264
https://owen.ru/product/trm1/connection
Вид для печати
Если не изменяет память, релейный выход ТРМ1 имеет переключающийся контакт:
Вложение 69264
https://owen.ru/product/trm1/connection
нужно разработать замену контакторов на частотники на кранах КДЭ-16 и КЖДЭ
Мне кажется там реверсивный пускатель, в смысле, направление вращения должно определятся в зависимости на какую из двух катушек подано напряжение. И на кранах часто применяются двигатели с фазным ротором, в смысле, для изменения скорости движения! В смысле, сколько на контроллере положений для задания скорости столько и скоростей запрограммировать на ПЧ для переключения контроллером!
Реверс легко делается добавлением второго дискрета с реверсивного контактора.
Скачал схемы этого жд крана, там не всё так просто, там около 20 приводов с комондоконтроллерами и да, фазники стоят. Но регулировать скорость потенциометром проще, но тут или постоянно работать с закороченным ротором или ставить КЗ двигатели. Короче там проектной работы на месяц, ну его нафиг. Тем более автор не уточнил что именно он хочет модернизировать.
Ещё увидел, там одна фаза постоянно запитана с автомата почти на всех двигателях, никогда таких схем не встречал. А контакторы на 2 фазы всего. Чего только не встретишь...
Это оптимальная схема, в смысле, на работу не влияет, главное помнить что обмотки статора всегда под напряжением! Один раз самим пришлось так выходить из положения, в смысле сгорел один контакт мощного контактора, временно замкнули эту фазу накоротко, надо было как-то работать, пока контактор искали! Для двигателя разницы нет!
Да всё равно. Это грузоподъемный механизм. Любые изменения требуют экспертизы пром безопасности.
Помню хотели на прошлой работе заменить ДПТ на ад с КЗ ротором, так за это всё вместе с оборудованием 7 миллионов запросили. Тут думаю проект раза в 2..3 дороже, а ребята ищут тыщ за 20 чтоб им схемы нарисовали, а им останется только экспертизу пройти, которая всего в 200 тысяч встанет. Если как говорится взялись, то делайте сами.
Это ещё не всё, в смысле, у организации(юридического лица) должна быть лицензия на данный вид деятельности, физическому лицу нельзя её иметь!
И оборудование, в смысле, ПЧ должно иметь сертификацию на возможность применения в данном виде устройств! В смысле, такой ПЧ стоит как крыло боинга!
Короче, непонятно зачем это надо, в смысле, неужели нельзя найти разумное применение деньгам, если их куры не клюют?!