Здравствуйте. Помогите разобраться с передачей команды по RS 485 на ПЧ с пр 103. В Master OPC получилось настроить передачу по rs 485, а вот в owen logic не могу разобраться как передать значение.
Вид для печати
Здравствуйте. Помогите разобраться с передачей команды по RS 485 на ПЧ с пр 103. В Master OPC получилось настроить передачу по rs 485, а вот в owen logic не могу разобраться как передать значение.
Скорее всего,
пуск - по адресу 2000h (8192) записать число 1
останов - по адресу 2000h (8192) записать число 5 или 6
частота вращения - тут не совсем понимаю отличия рабочей от опорной и формат записи (обычно, 50,00 Гц соответствует целому числу 5000) - попробуйте записывать то 1000h, то 1001h регистры разные числа.
А так - нужно читать РЭ на ПЧВ - обычно там приводятся примеры что и куда записывать.
Для ПЧВ Chint делал минимальный тестовый пример такой (команды пуск и частоту вводил с панели ПР200)
Вложение 66127
Как то так Вложение 66129 Остальные регистры сами добавите.
Чтение функция 03, запись 06, другие не ставьте.
Адрес ПЧ у вас какой ? У вас стоит 1. Какие настройки у ПЧ и какие настройки вы поставили?
Почему записываете через SEL - 0 и 3, когда надо 1 и 5 (или 6) ? Вам даже скрин дали.
Выкладывать надо пример проекта сразу. Добавить файл в расширенном режиме.
В инструкции к ПЧ есть разница в электронном виде и тот что шел в комплекте.
есть значение Pb-07 :0 ведущий, 1 ведомый