ТРМ212
Здравствуйте.
У меня вопрос к разработчикам ТРМ212. Проблема: При работе ПИД регулятора, если вдруг возникает ошибка ERR.5 то регулятор останавливается. Светодиод "Стоп" мигает, ошибка ERR.5 уходит, прибор показывает текущий параметр, но ПИД не запускается сам! Надо делать Ru-Stop-Run.
Как заставить ПИД регулятор перезапускаться?
-
Может лучше разобраться: "Почему возникает эта ошибка?". Что-то с датчиком или линией?
-
С датчиком всё в порядке. Параметр при остановке оборудования кратковременно резко уходит за границу измерения, датчик это видит, и ТРМ - Err.5
-
Вложений: 1
Есть одна идея (это значит я не пробовал еще):
- если Вам не требуется регулировка на остановленном оборудовании, то может задействовать 2-й вход от какого-нибудь доп. контакта
Вложение 71273
-
Эх.... я так и сделал на первом регуляторе! Там используется один вход. Да,идея работает! Но на втором регуляторе используются оба входа. Первый измерительный, второй корректирующий. И всё, ключ поставить некуда. А так да, было бы прекрасно!
-
Тогда только амплитудный ограничитель на входе ставить. Датчик видимо токовый?
-
Да, датчик токовый. ПРОМА-ИДМ-016. Такой не очень хороший датчик... А что за ограничитель такой, амплитудный?
-
Вложений: 2
Попробую объяснить:
- смотрим в инструкции на схему подключения токовых датчиков
Вложение 71297
- не трудно предположить, что прибор измеряет падение напряжения на Rш (100ом)
соответственно при 20mA падение составить 2в, т.е. падение выше 2в - это выход за максимум
если поставить небольшое сопротивление со стабилитроном, например KC119A
Вложение 71299
то видно, что при превышении 20mA лишний ток забирает на себя стабилитрон
-
Ну да, согласен, должно работать.. Но мне негде взять радиодетали здесь, на объекте... .
-
А как можно задать этот вопрос разработчикам ТРМ 212 ?