Добрый день! Уважаемые комрады. Нужна помощь в программировании ПР100. Подскажите пожалуйста каким образом настроить переменную на аналоговый вход в дискретный режим, при котором напряжение логической единицы 4.5в, а логического нуля поставить 2В.
Вид для печати
Добрый день! Уважаемые комрады. Нужна помощь в программировании ПР100. Подскажите пожалуйста каким образом настроить переменную на аналоговый вход в дискретный режим, при котором напряжение логической единицы 4.5в, а логического нуля поставить 2В.
Использовать ФБ " Сравнение на большее значение"Вложение 74485
Можно ещё перевести вход в дискретный режим, и в настройках входа задать эти параметры.
спасибо ответившим за инф!