Вложение 74667
Вот такая ситуация была с прибором в феврале 2019 г. Похоже сейчас такая же ситуация. Кто сталкивался с такой проблемой?
И ещё вопрос, кто пользуется джампером J1 для защиты от записи? Есть в этом смысл?
Вид для печати
Вложение 74667
Вот такая ситуация была с прибором в феврале 2019 г. Похоже сейчас такая же ситуация. Кто сталкивался с такой проблемой?
И ещё вопрос, кто пользуется джампером J1 для защиты от записи? Есть в этом смысл?
Сегодня закончил работы, задержка была из-за пусковых конденсаторов вентиляторов в горелках. Потеря ёмкости 20-и кратная. Модуль МВ110-16ДН заработал, ошибка в протоколе была. Со снятым связи нет, бп и входа исправны. Как его открыть? Буду звонить в сервис.
Сергей, вы правы. Конечно рабочие. По привычке электриков, нет запуска, значит пусковой. Снабженцы закупили кондёры в черных корпусах с гибкими выводами, меняем их через каждые 10 дней. Это что-то!
Вчера звонил в Москву в сервис. Пока результата нет, прибор не отвечает ни на какие комбинации (выбор небольшой)
У меня подобное было для модуля с универсальным питанием (=24 / ~230), подключённом в ~230. Был какой-то бросок питания и настройки стали неадекватными для установления связи (в режиме от джампера "заводские настройки" видел, чем они стали, но воспроизвести в настройках для дальнейшей модификации не мог).
Отправлял в сервис. Вернули с пометкой, что перепрошили.
После этого питание в щите переделал на =24, установил перемычку "запрет изменений".
Вот, задавал вопрос
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36593
Павел, спасибо за ответ. Питание модулей на всех объектах перевёл на 24 в, благо позволяет. Добавил дополнительные БП. На контроллере ПЛК110-60 отключил выход 24 в, облегчил работу внутреннего блока питания. Входные сигналы также запитаны от внешнего БП 24 в, 3 а. Стало работать надёжнее. Котельные разбросаны по району.
Пытался сегодня открыть модуль, бесполезно. Что АС3, что USB переходник на rs485, нет связи. Проверял на резервных, всё прекрасно. Наверное придётся отправлять в сервис.
Всё получилось, звонка от сервиса не дождался. Разобрал модуль, конденсатор 22 мкф х 400 в неисправен, разрушен плюсовой вывод. Заменил, подключил через АС3-М. Прибор опознался, но редактировать не удалось, запрещено. После 5-и попыток просто перезаписал программу. Всё прошло удачно, прибор исправен. Вот что было внутри:Вложение 74793
Попытка изменить параметры
Вложение 74794
Павел, ещё раз спасибо, натолкнули на проверку прибора внутри. При ремонте БП24.4 очень часто (в основном) проблемы с конденсаторами. И вот такой вид предстал. Буду ставить джампер на запрет от записи. У нас сейчас очень часто моргает.
Вложение 74795
Вот что после прошивки
Вложение 74796
Спасибо всем неравнодушным на форуме!
Позвонили из сервиса, спасибо. А вот фото, это только часть, что осталось. Родился в СССР, не могу понять кому выгодно? Только производителю. Но ведь ископаемые не бесконечны. И так во всём. При проверке БП24.4 под нагрузкой 90 ма х 4 канала, греется ВСЁ. В течении года в ремонте бывает более 50-и БП.
Вложение 74804Вложение 74805
При СССР были К50-6 - их замена на К50-35 была естественным, вроде дыхания. Но во все бытовые приборы ставили К50-6.
Так что даже в рациональном СССР были проблемы...
Хорошо, что получилось отремонтировать!