связка АС4->АС2М-> МПР51
при использовании вашей dll библиотеки какой командой считать значения температуры и влажности из МПР51..
Помогите знатоки ....
Вид для печати
связка АС4->АС2М-> МПР51
при использовании вашей dll библиотеки какой командой считать значения температуры и влажности из МПР51..
Помогите знатоки ....
как говорит нам руководство на АС2-М, "Параметры передаются в формате Float32. Исключение составляют отдельные параметры, передаваемые в формате Int8."
то есть использовать надо функции ReadIEEE32() и ReadUInt() соответственно.