Если кто занемался этими панелями подскажите плз, как настроить.
Если правильно понял (из урока подключения ИП320)
В ПЛК нужно добавить modbus(slave) потом еще 2 байтовые переменные.
А со стороны панели как эти переменные называютяся?
Вид для печати
Если кто занемался этими панелями подскажите плз, как настроить.
Если правильно понял (из урока подключения ИП320)
В ПЛК нужно добавить modbus(slave) потом еще 2 байтовые переменные.
А со стороны панели как эти переменные называютяся?
А со стороны панели эти переменные называются регистр с адресом 0 или 1 или.... и читаются командой 03 или 04.
А еще рекомендую полистать описание работы с PLC Configuration - в частности настройку ModBus Slave - многое станет чуть понятнее
Вобщем соеденил это хозяйство вместе.
Проблема в программе управления панелью, не как не получается прицепить к какой либо переменной со стороны ПЛК, точнее отсуствуют необходимые типы данных.
Допустим на панели ставлю поле отображения, настраиваю на адресс 00 проблема, в том, что там есть поле выбора типа и оно кроме типа bit других не имеет (если бит читать все норм).
Если взять пример для этой панели настроенной на контроллеры фирмы Mitsubishi, то там все нормально, в выпадающем списке присутсвую все поддерживаемые типы, а под ModBus их нет.