возможно ли запрограммировать контроллер таким образом чтобы при ошибочном несоблюдении полярности термопары выходное реле не включало нагрузку?
Вид для печати
возможно ли запрограммировать контроллер таким образом чтобы при ошибочном несоблюдении полярности термопары выходное реле не включало нагрузку?
при неправильном подключении термопары при комнатной температуре значение практически не отличается от правильного. поэтому проблематично определить правильность сразу автоматически в трм1, например.
основная проблема на практике при неправильном подключении - перегрев продукции, перегорание тэнов(или почернение свежевыкрашенной камеры печи даже снаружи при первом пуске-и такое было).
для решения проблемы именно переполюсовки датчика можно использовать двухканальный 2трм1 в режиме 1 датчик-2 реле - последовательно включенных. второе реле размыкается при температуре ниже -0...-50 градусов, исходя из реально-допустимых и возможных значений.
или использовать плк