Ключ с ТРМ151 в МВУ
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Есть ТРМ151-01. На первом шаге первой программы надо инициировать запуск ИМа (исполнительный механизм) на слив воды (классическая схема автоматизации автоклава).
Думаю так: прописываю ключ №3 (так как первые два жестко привязаны к ВЭ1 и ВЭ2) на время работы первого шага в 1 (постоянно включен). А в МВУ по адресу "Базовый адрес ТРМ (16) + 2 = 18" пытаюсь его прочитать. Настраиваю его на сетевой вход в МВУ - параметр "n.Gen" и тип его float.
И никакой реакции... Первая программа и первый шаг отрабатывают по времени 5 минут, а МВУ отображает Аварию и по сети 485 от ТРМ значение ключа не принимает.
Дабы избежать неловкостей, ТРМ 151 прописан как master, а МВУ ессно, как slave. Конвертер USB->COM отключаю, дабы не помешать обмену.
Не работает... Что я делаю не так? Может вместо "n.Gen" прописать что-то другое? Правильно ли я ставлю тип целое для ключа (просто я пробовал все варианты) ?
Спасибо.
-
Неужели никто не работал с ключами?
-
Спасибо за ответ, попробовал прописать данный параметр, но все равно МВУ выдает Аварию после 30 секунд (время в течение которого идет прослушка сети). ТРМ151 установлен в режим Мастер....
Попробую прослушать обмен между приборами через OPC, авось что даст...