Передаю по modbus -20, приходит c1 A0 как его преобразовать на пк?
Вид для печати
Передаю по modbus -20, приходит c1 A0 как его преобразовать на пк?
Тип данных должен быть Float(4 бита), не забудьте поменять старший и мл. байт местами.
знаю что флоат (00 00 с1 а0), байты местами менял, преобразовать чтоб получилось -20 не вышло.
2 байта в 4 нельзя преобразовать. 2-х байт не хватает:)
ищите описание в каком формате передается число.
влоб расшифровать не удается.
все вышло, напутал с типами данных на пк, надо использовать single