С этого места поподробнее функция не хранит внутренние переменные, ретайн должен быть в этом случае бесполезен
Вид для печати
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...28&postcount=5
Если разберетесь с выложенным кодом в посте, то сможете и ПОУ записать в файл и когда надо восстановить записанное
Считаю что намек очевидный
Извращенцы!!!
У меня, если надолго отключить ПЛК, время слетает на дату 01/01/2000 00:00:00. Почему на нее? должно же быть 01/01/1970, кажется...
А вообще можно на CFC редактировать в ПЛК- браузере?
Батарейка скончалась.
Да и шланг с ней, ПЛК никогда не будет терять питание. Как на CFC редактировать в ПЛК-браузере?
А что Вы хотите редактировать в ПЛК-браузере? Ваш вопрос аналогичен вопросу: как на CFC редактировать в блокноте? Зайдите в ПЛК-браузер, введите знак "?", нажмите "Enter" и он Вам выдаст все команды, которые в нем есть. Потом можно задавать вопросы по существу.
Может надо не расказать, а показать?Вложение 15259
Ссылка на Нelp "ПЛК-браузер": https://yadi.sk/i/1zHHbJE6cmXkf.
Я так понимаю, человеку надо изменить время в ПЛК, но не на ST а на CFC.
Мне кажется стоит взять готовый пример на ST и сделать его отдельным POU а в CFC просто задавать параметры и вызывать на исполнение.