Об этом даже гугл знает, первая подсказка после ввода букв осм - осм 380/220Вложение 37457
Заметьте, не 220/12, не 220/24, а 380/220! Спрос говорит сам за себя.
Вид для печати
Об этом даже гугл знает, первая подсказка после ввода букв осм - осм 380/220Вложение 37457
Заметьте, не 220/12, не 220/24, а 380/220! Спрос говорит сам за себя.
В шкафах управления трансформаторы часто ставятся и для снижения ожидаемого тока короткого замыкания.
Иначе автоматы придётся устанавливать с большой отключающей способностью, а это гораздо дороже
Что, дороже трансформатора?
Для скачков напряжения лучше всего подойдёт РКН, может есть какие-то примеры что это не так? По поводу ОСМ как он обезопасит от перекоса фаз, если он однофазный? Можно имелось ввиду посмотреть на симметрирующий трансформатор
ОСМ обезопасит только одну фазу-управления, все остальное по выше указанному сценарию..
Похоже в теории электротехники у вас пробелы. Термин "перекос фаз" касается тока в каждой фазе, что вызывает изменение фазного напряжения при отсутствии качественного соединения между нулём источника и нулём потребителя. Трансформатор преобразует линейное напряжение 380-400 В в напряжение 220-230 В. Линейное напряжение при любых авариях на линейных сооружениях не может повыситься, соответственно и напряжение питания цепей управления не повысится до аварийного уровня. Кстати раньше было популярно напряжение цепи управления 110 В, и, соответственно ставили трансформаторы 400В на 110В.
То что я ничего не понимаю в электротехнике услышал, по поводу как защищает трансформатор нет. К чему тут речь об аварийном значении напряжения, при перекосе между нулем и фазой может быть и меньшее напряжение, кроме развязки какую задачу ещё выполняет транс? Количество витков фиксировано, коэффициент трансформации пропорционален
Курили похоже одно и тоже..Цитата:
Линейное напряжение при любых авариях на линейных сооружениях не может повыситься, соответственно и напряжение питания цепей управления не повысится до аварийного уровня.
При любых неприятностях с нулевым проводником значения напряжения между любыми двумя фазами неизменно, пусть это будет 380 В, хотя большинству импортного оборудования больше нравится 400 В. И как вы справедливо заметили коэффициент трансформации фиксирован, то есть, на выходе трансформатора будет 230 В. А не 270 или 300 вольт, что может быть между фазовым и нулевым проводниками при перекосе фаз.