это шкаф управления зерносушилкой, он поставляется вместе с зерносушилкой.
Вид для печати
Разделительный трасформатор закреплё внизу на рамке, её просто не видно. Трансформаторы тока поставил, какие нашол, в приемлемых сроках поставки. У них цена просто смешная.
Смотря на сделанное кем то, всегда появляется желеание сказать, что можно сделать лучше. Так что критику воспринимаю спокойно.
Пфф, как о чём-то необычном...
Вложение 45887
И что, дейсттвительно необходимы все эти лампы и "крутилки"?
Очень в этом сомневаюсь!
Панель использовать для этого никак нельзя?
Ну или лампы использовать многоцветные, например зелёным горит - работа, красным - авария!
Мне кажется такое нагромождение только усложнит читаемость индикации!
Скажу больше: панель вообще воспринималась операторами как элемент декора. Все цифры -- на ТРМах, вся индикация -- на лампочках. Да, конечно, можно было поменять уставки через панель (работала эта фича через ж...) и посмотреть режимную карту. Но ведь оператор такими вещами не занимается, ему до этого и дела нет. Хороший проект сделать вообще очень непросто, ведь задача проектировщика -- сделать всё удобнее и нагляднее, чем в те времена, когда котловые щиты были большими.
При такой схеме теряется вся суть автоматизации: убрать человека из техпроцесса.
Зачем человеку видеть приборы? Контролировать величины должна автоматика.
Зачем переключатели и кнопки? Управлять должна автоматика.
У оператора должны быть кнопки Пуск/Стоп (ещё грибок) и три лампы (и то не факт): зеленая - всё хорошо, желтая - нужно действие оператора, и красная - авария, надо срочно что-то делать.
and909 , вы неправы. Всегда должна оставаться возможность управления в ручном режиме.
сгорел контроллер, дальше что ? ждать 2 недели поставки новой панели и замерзать ? а так человека посадили на это время, он и управляет.